• 主页 > 知识问答
  • 施工现场临时用电管理与规范:确保工地安全用电的三大关键点

    建筑工地的建筑状况是复杂且可变的,客观地造成了临时用电的任意性质。 “随机拉和连接”已成为某些建筑工地的常态。专业和技术人员严重缺乏现场使用的临时用电,很长一段时间以来,少数建筑工地已经混乱了,这危害了电击事故的风险。让我们通过三个方面来看看建筑工地在施工现场的管理和规格!

    1。临时用电视频

    视频内容包括:

    1。施工现场的临时配电系统;

    2。临时电力运营商;

    3。临时电力接地措施;

    4。固定电线和电缆以及导管的铺设;

    5。分销框;

    6。泄漏保护器的设置;

    7。施工机械操作;

    8。检查和使用电气设备;

    9。临时照明;

    10。接受临时电力项目;

    11。普通非法作业;

    12.临时宿舍违反用电;

    13。选择灭火器的选择;

    14。电击急救;

    15。临时电力消耗数据的档案管理。

    2。临时用电管理

    1。在开始施工之前,必须仔细准备临时的电力建筑组织设计。

    如果临时功耗设备为5或更多或设备的总容量大于50kW,则应准备临时的功耗建筑组织设计。

    电的安全常识_安全用电常基本常识_电的安全常识试题

    主要内容包括:(1)现场调查; (2)确定电源线和变电站,配电室,主配电箱,配电箱和未分级的电气盒的安装位置和线方向; (3)负载计算; (4)绘制电平面图,高程计划和接线系统图; (5)选择电线横截面; (6)制定防电的电气预防措施。

    2。加强临时用电技术的管理

    根据“标准”,必须由技术人员准备临时用电项目的建筑组织设计,由技术人员进行审查,并在项目经理批准后实施。同时,必须在建筑工地建立临时用电安全技术文件。它的主要内容是:(1)有关临时电力构建设计的信息; (2)有关技术简报的信息; (3)有关安全检查记录的信息; (4)有关电气维护记录的信息,等等。

    3。加强对临时电力安全的指导和监督

    加强建筑用电的安全管理,并为现场的所有建筑人员提供安全用电教育。确保临时发电的安全运行,尤其是确保人身安全和防止电击伤害事故的重要联系。各级管理人员必须仔细研究和实施“标准”标准:每个单位的机械和电气管理人员应加强其业务学习和指导,并应定期学习“标准”。电气运营商应不断提高其业务技术水平,并认真地发布“标准”,以根据部门建立临时电源。公司的相关职能部门必须各自承担自己的职责,并加强监督和检查。

    4。施工现场的电动配电箱

    必须实现它,三相和五线系统,三级电源和第二级保护(主分配框,配电箱。不平衡开关框)必须在铁配电箱中实现,并且严格禁止木制分配箱。配电箱必须配备可以在任何情况下分析和隔离电源的开关。分配框中的所有开关都应与分布线一致。必须在开关盒的双用电设备之间实现“一台机器,一扇门,一台保险”的系统。防止一间房间中多台机器造成的意外伤害事故。

    配电箱必须坚固,完整和紧密。盒子门必须锁定。盒子门必须用红色危险标志涂上。盒子里一定没有碎屑。分配框必须按分配级别顺序编号。

    地板分配箱下的地板应平坦,以防止洪水和土壤被埋葬。盒子盒附近不应堆叠碎屑。

    5。加强电气材料的管理

    这对于减少或消除电损伤事故具有重要意义。严格禁止使用伪造和劣等产品,而没有生产许可证,产品质量证书,工厂或地点名称。要购买电气材料,您必须去拥有生产许可证和产品质量证书的制造商,并严格禁止在市场上购买。

    6。加强施工的电力和照明的管理

    根据建筑平面图和临时电力安全法规进行连线和安装施工现场。建筑工地上的所有照明线都铺有护套线管,办公区,起居区,工作棚和现场的照明分支都设有分支控制,灯距离地面超过2.50m。

    7。加强电气设备的管理

    未经检查,不允许使用现场的各种电气设备。使用的电气设备必须确保正常的工作条件,并且严格禁止使用故障操作。露天中使用的电气设备配备了防雨棚。所有充斥着雨或水的电气设备都应进行必要的干燥,并且只能在通过测试绝缘测试后使用。

    在使用电气设备之前,专业电工必须首先进行试用操作,然后将其交给操作员,以便在正常使用后使用。如果电气机械设备已完成或关闭超过一个小时,则必须关闭开关盒,锁定并保护电源线和工具。

    8。电动机操作员的要求

    任何使用或操作电动机的专业人员都必须就安全用电,了解电气常识,理解电气性能并正确掌握操作方法的技术教育。

    必须安排身体健康,正常精神和强大的责任感的人,以进行电气机械和设备的操作和使用。操作机械和设备必须具有操作证书。值班的电工必须在值班上签下证明并保留职责记录。

    从事电气操作的电工应具有正常的身体健康和强大的责任感,并通过评估并拥有工作证书。工作时必须正确使用劳动力供应,并且必须根据法规定期检查操作工具。不要直播。

    3。临时用电的规范要求

    1。临时功率使用项目

    安全用电常基本常识_电的安全常识_电的安全常识试题

    应使用380/220V三相四台低压动力系统和三相五线零连接保护系统,应使用具有中性点的直接接地。

    2。施工现场分配线

    (1)必须使用绝缘电线;

    (2)电线横截面应满足计算的负载要求和端子电压偏移的5%的要求;

    (3)电缆布线应由带有特殊防护电线的电缆制成;

    (4)架空线的电线横截面不得小于100m㎡(钢丝)或16m㎡(铝线),并且不得小于16m㎡(钢丝)或25m㎡铝电线,跨高速公路,河流,河流和电源线之间的距离内;

    (5)必须固定从分配线到配电设备的电源线,严格禁止进行可移动连接; (6)分配线的绝缘电负值不得小于1000ΩW;

    (7)分布线不得具有人为的额外非天然力。

    3。在建筑工地采用了分销线的架设铺设

    (1)使用特殊的电话杆,电话杆应强大且隔热良好;

    (2)杆之间的距离不少于35m,并且在杆之间的距离内没有关节;

    (3)线间距不少于0.3m;

    (4)距地面的高度不少于4m,距汽车车道6m;距离临时项目的顶部为25m;距广播通信线1m;距离0.4kV越过电源线1.2m;距离10LV越过电源线25m;

    (5)相位序列排列,当用单个水平担架设置时,是L1,N,L2,L3和PE;当带有双层担架时,上部水平步幅为L1,L2和L3,下部水平步幅为L1,N和PE。

    4。铺设在建筑工地上的电缆

    (1)铺设电缆是直接掩埋的或台面的,并且严格禁止沿着地面设置;

    (2)埋藏的深度不得小于0.6m,应用坚硬的保护层覆盖。越过建筑物,道路和易受损害的地方时,应增加保护盖;

    (3)铺设在头顶上时,应沿墙壁或杆子进行绝缘,并且电缆的最大弧距离地面不应小于25m;

    (4)电缆连接盒应安装在地面上方,防水,防尘,防腐蚀和防机械损坏;

    (5)置换项目中临时电缆的铺设高度不得小于180万。

    5。施工现场电气设备的负载线

    (1)应使用橡胶护套和铜核软电缆;

    (2)电缆的保护性能应与使用环境一致;

    (3)有黄色/绿色的两色隔热电线用作电缆芯中的保护连接;

    (4)铺设应免受培养基腐蚀或机械损害;

    (5)电缆没有中间接头或扭结。

    6。对三条相互电线的零保护线的要求

    (1)保护线(PE线)的统一标记是黄色/绿色的两色隔热电线;

    (2)应从发电机的中性点或中性线(n线)从分销室的主分配箱的电源处抽出PE线;

    (3)PE线的横截面不应小于相应的工作中性线横截面并满足机械强度要求。连接到电气设备的PE线应为多链绝缘铜线,横截面不少于2.5°。

    7.暴露导电零件的保护性零要求

    (1)应进行保护和零连接的机械设备; ①电动机,变压器和焊接机的金属外壳; ②金属分配屏幕控制屏幕框架; ③分配盒和开关箱的金属外壳; ④电器和手持电动工具的金属外壳; ⑤电动设备传输设备的固定金属零件; ⑥金属保护壳和电源线绳; ⑦起重机轨道; ⑧电线杆上电气设备的金属外壳和金属支架; ⑨金属围栏和金属门接近现场零件等;

    (2)无保护和零连接:①安装在分配屏幕的金属盒上,控制屏幕金属框架和配电盒开关盒,并可以确保电器和仪器的金属连接; ②安装在安装在发电机相同固定支架上的电气设备外部的金属上;

    (3)有关在施工现场的保护和零连接连接的法规:①保护性中性连接线必须连接到PE线,并与工作中性线(N线)隔离; ②自行生产的发电机集的电源与外部电源线互联网互锁,并与五线零连接保护系统互锁。严格禁止并排操作。

    8。设置和使用配电屏幕(磁盘,框)和开关框

    (1)应分别设置功率分配和照明分配面板(框)。如果放置在屏幕(面板,框)中,则应将它们设置在单独的通道中;

    (2)分配盒和开关盒的盒子由铁或高质量绝缘材料制成,可以防水和防尘;

    (3)配电屏(磁盘,框)和开关框应配备电源断开器(包括分支断开器),短路保护器和过载保护器,以及其额定值和动作调整值应适应其负载;

    (4)开关框受“一台机器和一台门系统”的约束,并且不得设置分开开关;

    (5)配电屏(磁盘,框)和开关盒必须配备泄漏保护器,其选择应符合国家GB6829的要求。

    (6)分配屏幕(磁盘)中泄漏保护器的额定泄漏操作电流和总配电箱应大于30mA,并且额定泄漏操作时间应大于0.1 s,但该产品应小于20mA•s,并且应安装电压表,Ammeter和电表。

    (7)开关框中的泄漏保护器,对于一般地点,额定的操作电流不得超过30mA,并且工作时间应小于0.1;对于潮湿和腐蚀性介质,额定的工作电流不得超过15mA,时间应小于0.1;

    电的安全常识_安全用电常基本常识_电的安全常识试题

    (8)屏幕(磁盘)和盒子应标有名称,用途和分式标记,并应安装在盒子门上的锁。当操作停止时,电源将被切断并锁定。盒子中不得直接按下其他动力设备,也不得放置碎屑。更换熔体时,不应使用替代品。

    (9)维护人员必须是专业的电工,并且必须使用绝缘的电气设备。在维护过程中,必须打开并关闭维护点的先前级别的电源开关,并悬挂着明显的停电标志;

    (10)宽度不少于1m的宽度应在电源配电屏幕(磁盘,盒子)的开关框周围有通道。不得堆叠碎片,灌木和杂草,液体飞溅,命中量,强烈的振动和热源烘烤。严格禁止存储易燃,爆炸性和腐蚀性的媒体。

    (11)必须牢固地安装屏幕(磁盘)框,并且必须将移动电源分配(开关)盒安装在坚固且稳定的支架上,并且不得将其放置在地面上。

    9。配电室和控制室的基本要求和规定

    (1)您应该靠近电源,并设置一个没有灰尘,蒸汽,腐蚀性媒体和振动的地方; (2)您应该自然通风,并采取措施防止雨雪和动物进入;

    (3)配电室中建筑物的火力阻力不应低于3级,并且应安装在配电室内的消防用品; (4)配电室必须维护指定的操作,修理通道灯,保持清洁,并严格禁止设置碎屑。门应在外面打开并锁定。

    10。施工现场照明电源要求

    (1)一般位置的照明电压为220V;

    (2)在地下室,高温,导电灰尘和狭窄的地方,照明电压不得超过36V; (3)在照明线潮湿且易于触摸的地方,照明电压不得超过24V;

    (4)在尤其潮湿且有良好的地面或金属容器中,照明电压不得超过12V;灯电压不得超过36V;

    (5)照明变压器应该是双重绕组类型,并且严格禁止使用自动转换器;

    (6)在普通环境中,开放的照明类型,在潮湿的环境中进行封闭的防水类型以及易燃和爆炸性的防爆型。

    11。建筑工地上的避雷针接地要求

    (1)阀型闪电应安装在配送室的入口和出口线,主分配箱或头顶上,以及在入口和出口线处的绝缘子铁脚应以闪电保护扎根;

    (2)闪电保护接地的电阻值不得超过3Ω;

    (3)当建筑工地和外部电源线处于同一电源系统中时,应保护电气设备免受零或根据当地法规接地。设备的任何部分均不得保护零,而设备的另一部分则不得保护避免接地;

    (4)严格禁止将施工现场的电力系统用作相或中性线;

    (5)必须同时反复地接地用于避雷器的电气设备;

    (6)每条保护性中性线的重复接地电阻值不应大于10Ω,并且塔起重机的重复接地电阻值不应大于4Ω。

    12。电气设备

    (1)当有5个以上的电气设备或电气设备超过50kW时,应准备临时的电气施工组织设计;

    (2)当5个单位及以下50kW以下时,应准备安全使用电力和防火措施的技术措施。

    13。建筑工地上电气设备的要求

    (1)遵守有关不属于电气设备的裸露的电线零件的保护和零规定;

    (2)保护外壳完整;

    (3)绝缘电动组的值不少于定子冷状态的2MΩ,定子热状态的0.5mΩ,转子冷状态的0.8MΩ,转子热状态的0.15MΩ;手持电动工具,ⅰ类别的2MΩ,ⅱ类别的7MΩ,ⅲ类别的10MΩ;

    (4)不得在设备周围堆叠易燃或爆炸性物质。

    4。临时功率安全说明

    1。在施工项目的外边缘与1 kV以下外部电源的顶部线的边缘之间的最低安全距离应有多少米?

    答案:4米。

    2。“五个防御和一个连接”是什么意思是当变电站需要时?

    答案:五个防御:防火,防水,防弹,防雪和小动物保护。单向:保持通风良好。

    3.根据相关安全法规使用的电气设备应采取哪些保护措施?

    答案:保护性接地或零。

    4.应对因电击引起的心脏骤停患者进行多少次外胸部心脏挤压方法?

    答案:60-80次。

    5。操作开关刀和磁开关的开口时,为什么必须覆盖盖子?

    答:在短路时,防止电弧或保险丝吹和飞溅。

    6。在停电和维修期间,电工必须挂在开关刀上哪些警告信号?

    版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.xinyuangyml.com/html/tiyuwenda/9622.html